Производитель перестраховывается, хватит 4,5 максимум 5 квадратов, но у него ещё будут потребители, так что ему нужно вести расчёты от общей мощности. А особое подключение, вас пугать. Мощность она и в Африке мощность, просто при трёхфазном подключении она делится на три и умножается на коэффициент для каждой фазы.
В общем я тут уточнил по своим букварям, как я тебе и писал - 6А по ляминию на квадрат, 8А по меди.

Да ещё - новые однофазные счётчики счётчики сейчас до 60А и более есть, а старые 16-25А, посмотри, а то спалишь счётчик.
У него есть еще два кабеля по 3,5, правда один из них люминь. Вот на них и надо сажать "все остальное", а для варки отдельный кабель завести. И лучше сразу 6-ку. Глядишь скоро люминь загнется, что делать? А тут запас. Так что.....
 

OberstOliver

Старожил
Регистрация
20 Апр 2012
Сообщения
5,023
Возраст
58
Адрес
Балашиха
А вообщем то хозяин - барин. Наше дело нетрудное. Решение все равно за ним.:cool:
 

Nicky

Старожил
Регистрация
11 Сен 2009
Сообщения
2,643
Возраст
65
Адрес
M., Шаболовка
Ляминь с медью можно соеденить как через клемник, так и скруткой - длинна скрутки не менее 25 мм,
Степаныч,
можешь объяснить такую длину скрутки для понимания не электриков?

Имею перед глазами случай, как делать нельзя. В квартире родственников (Вадим, как раз туда я искал мастера по ремонту санузла ;)), панельный дом, электрика в панелях, пару лет назад сами меняли розетки и т.п. Из стены торчит алюминиевый кабель, на его усы через клемник вешали медные провода и разводили в пластиковом коробе куда надо. На днях обнаружили, что в одном месте оплавился клемник (и короб), а именно там, где провода засунуты в клемник почему-то с одной стороны.

ЗЫ Для стиралки тянули отдельный медный трехжильный кабель от щитка в межквартирном коридоре...
 

Nicky

Старожил
Регистрация
11 Сен 2009
Сообщения
2,643
Возраст
65
Адрес
M., Шаболовка
У него есть еще два кабеля по 3,5, правда один из них люминь. Вот на них и надо сажать "все остальное", а для варки отдельный кабель завести. И лучше сразу 6-ку. Глядишь скоро люминь загнется, что делать? А тут запас. Так что.....
:) Другой вариант - повесить варочную на люмень. А как загнется, вызвать Эда, чтобы нагнуть (через суд) эксплуатирующую организацию. И новый ремонт за счет страховой. :D
 

Vlad_black

Участник
Регистрация
11 Дек 2009
Сообщения
79
Возраст
58
Адрес
Москва
хватит 4,5 максимум 5 квадратов
Так, после 4 мм2 идет сразу 6мм2 (4,5 и 5 мм2 не выпускают).

новые однофазные счётчики сейчас до 60А и более есть, а старые 16-25А, посмотри, а то спалишь счётчик.
Мармелад писал, что старый 3-х жильный кабель защищен автоматом на 40А. Значит, и счетчик рассчитан на 40А. А то какой смысл ставить ПОСЛЕ счетчика автомат, который в случае перегрузки пропустит через счетчик ток, превосходящий его внутреннее сопротивление? Надо на всякий случай маркировку посмотреть на счетчике.
 

OberstOliver

Старожил
Регистрация
20 Апр 2012
Сообщения
5,023
Возраст
58
Адрес
Балашиха
Имею перед глазами случай, как делать нельзя. В квартире родственников (Вадим, как раз туда я искал мастера по ремонту санузла ;)), панельный дом, электрика в панелях, пару лет назад сами меняли розетки и т.п. Из стены торчит алюминиевый кабель, на его усы через клемник вешали медные провода и разводили в пластиковом коробе куда надо. На днях обнаружили, что в одном месте оплавился клемник (и короб), а именно там, где провода засунуты в клемник почему-то с одной стороны.
Однозначно плохой контакт.
 

Vlad_black

Участник
Регистрация
11 Дек 2009
Сообщения
79
Возраст
58
Адрес
Москва
для варки отдельный кабель завести. И лучше сразу 6-ку.
Подписался бы под этими словами. Лично для себя именно так и сделал бы. Что, мало случаев, когда причина пожара - старая проводка?
 

Степаныч

Старожил
Регистрация
17 Окт 2011
Сообщения
4,322
Возраст
72
Адрес
Магнитогорск
Степаныч,
можешь объяснить такую длину скрутки для понимания не электриков?
Чем больше длина скрутки, тем больше площадь соприкосновения проводов и меньше переходное сопротивление т.е. меньше будет греться, такая длина это минимум из практики. В клемнике есть ещё одна проблема - это пережатие болтиком провода, в следствии чего уменьшается сечение провода, особенно это сказывается на лямине и на многожильном медном проводе. Ну а крутить плоскошами - чем с большим усилием сделана скрутка, при нагреве не будет искрить.
 

Степаныч

Старожил
Регистрация
17 Окт 2011
Сообщения
4,322
Возраст
72
Адрес
Магнитогорск
Подписался бы под этими словами. Лично для себя именно так и сделал бы. Что, мало случаев, когда причина пожара - старая проводка?
когда есть возможность, при ремонте, лучше конечно менять проводку, причем делать её однотипной, или ляминь или медь.
 

OberstOliver

Старожил
Регистрация
20 Апр 2012
Сообщения
5,023
Возраст
58
Адрес
Балашиха
Сколько квадратов = пи умножить на 3/2 в квадрате = примерно семь. :)
Точнее 7,07. Это, для аллюминия прим. 8 кВт аккурат на 40 Ампер (если действительно диаметр 3 мм). Для варки хватит. Для варки и духовки уже под вопросом.
 